9 r' y6 Z' ^7 m9 g- j0 w【问题】对接焊缝在求剪应力是是不是只能用τ=VS/It?而不能用V/A
* [, N- o" w' \/ |( ^$ m3 s8 t* x; Q& U8 v7 y- T: h* N
; U* E' Y  u1 h, Q  V7 z  u
【蛙总答疑】
  i; @8 z+ ]- @0 B" a# E5 p1.5的相关说明请点这里:7 o1 n$ j  Z4 }" G# w, u

- b  Q* ?8 y7 E" Y8 Z1 Mτ=VS/It这个公式只适用于受弯构件。是弯曲剪应力
& c* |+ x. J, r2 ]
& A4 ^6 L6 X( m0 O; [6 K* z4 ]而对于纯剪,应当是τ=V/A
, h. B- d( M$ E( h# {) j相关证据见黄皮《钢结构设计手册》; F% t. r$ K( H+ [5 B

$ H% _; a: m- @/ B相关真题
; ?, P/ a$ v% X
6 e* X# @) X2 T  N
/ [# l( z, C) A! n% o9 Z& X5 N3 V: `, i+ f# Z  l

& W2 w' {( B+ e争议1:是否用1.5➤纯剪,不需要1 F  l5 N3 e& F5 O) E  h. z5 j4 {
争议2:是否乘1.1➤执行规范&标答
- r; z0 f0 F* r# I! _
& \' o; V7 {9 B8 y' u0 H# V. M1 g0 T1 S+ a5 P7 h
此题对于是否乘以1.1长时间有规范派和原理派的争论
$ R3 _4 j9 s1 Y原理派认为只有不均匀的时候才×1.1,而均匀的时候是1" f- c% T" k8 ~
规范派认为不管什么时候都是1.1,因为规范考虑的实际是f(抗力)的放大系数
: T8 Y, s, ^2 X9 j! Z- {而非是有关于均匀及不均匀。$ O& a" q% E9 g- M
此处也和当年命题组标答一致
  [, g% i& \8 g7 c: i+ z5 J" V7 l+ E6 c/ Z: u6 `/ x, s, P
另外2021年真题也参考此给出的标答。