好多同学学到最后仍然分不清效应和抗力的区别
以至于分不清到底什么时候乘以γ₀,什么时候不乘,更有甚者,分不清抗力和效应。
+ Z& E( b* @4 A$ g. }
2 s  f$ n9 L/ G

3 J' V  f6 n( z* _( d1 Y# C
) v& J! d" n: G) g
. n# i! N+ g* V/ G; D; p  o( P

' B  S3 x+ n  {. G" P& {
最不利效应,即控制效应,就是配筋最大时的效应【而本题求的不是最不利效应,而是控制配筋的设计值】
而设计值这个概念其实是比较广阔的' r; i/ ]$ y7 e0 d- ]7 f/ u
  • 荷载组合的效应设计值 高5.6.1
  • 荷载和地震作用组合的效应设计值 高5.6.3
  • 组合后未调整的设计值  高6.2.5(6.2节类似调整)
  • 林林总总各种频遇荷载等等设计值 (荷规)
      A5 F' s5 A0 E/ W3 ?& ~1 J0 F0 ]
这些都可以理解成如上2个公式的S
那么起控制配筋的弯矩设计值到底是个啥东西呢?
6 \$ K% q5 Z- Z0 ~
其实就是最不利效应对应的用来配筋的弯矩设计值。这个东西应该是朱总自己发明的术语了,这种题目也是他开创的。
. O- P8 w8 l/ Z
既然是用来配筋的,你就不能再区分到底是抗震还是不抗震了,要改写一下公式才能看出来实际意义。对于抗弯承载力来说,  变化,相应配筋也发生变化,此时可以方便对照抗震非震哪种情况下的配筋值最大。(对抗剪不能这么做,因为抗剪的公式不是这样的,抗剪公式配筋不能通过V看出来,因为是两个公式,抗震抗剪公式见混规11.3.4)! O9 T, F/ o% d3 |& P

( f$ [/ l6 V  L* U* j( A

& ^! W2 P5 @0 j% e' c
  m% n* m  q6 l3 r' s8 `7 b/ N! j& ~) F7 A1 v' C' [0 X0 s6 A4 ]# A: r
! ?0 ^4 N6 B7 o

# ^" Q: O2 V3 @& E% Y$ V) _3 f; F
公众号原文链接
& A& i/ }7 r  m' R0 h; `, P1 L( y9 o
1 O7 l# c4 j: m% U

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?欢迎注册

×

管理员

UID
3
威望
0
金钱
4377
撸题
1
在线时间
690 小时
注册时间
2024-2-24
最后登录
2026-10-26

论坛元老

 楼主| 发表于 2024-3-19 13:43:10 | 显示全部楼层
占楼更新
回复

使用道具 举报

管理员

UID
3
威望
0
金钱
4377
撸题
1
在线时间
690 小时
注册时间
2024-2-24
最后登录
2026-10-26

论坛元老

 楼主| 发表于 2024-3-19 13:57:07 | 显示全部楼层
占楼更新
回复

使用道具 举报

新手上路

UID
408
威望
0
金钱
15
撸题
1
在线时间
0 小时
注册时间
2025-5-6
最后登录
2025-5-7
发表于 2025-5-7 08:59:31 | 显示全部楼层
厉害,学习了,不错