, T( t! Y! {9 l【问题】对接焊缝在求剪应力是是不是只能用τ=VS/It?而不能用V/A
. [, G% s& Q( f) A& }
( ]$ L, m% V7 y9 ?2 k7 j! r; L" H6 c/ e9 A6 Q
【蛙总答疑】
& t  O" f; I5 @% K1.5的相关说明请点这里:5 _5 K; J$ B' a1 I$ x5 B

7 n% M0 D/ ~# B7 t& jτ=VS/It这个公式只适用于受弯构件。是弯曲剪应力9 _& I# m: k4 u' L+ e
' s4 X$ W/ P* e: l
而对于纯剪,应当是τ=V/A# K$ t; u, p9 C" X
相关证据见黄皮《钢结构设计手册》$ ?; u. _+ T, Z! Y( u

1 h" n! o5 K; o# {2 s; U相关真题. V. b1 D$ P6 G; C6 F: ^# B
! T3 o% J3 ~' A
' d; F" k% N2 E

' b+ K$ a- Y: N
  y- l$ u* p, n争议1:是否用1.5➤纯剪,不需要
; X8 B! Y! d- \4 P+ Z争议2:是否乘1.1➤执行规范&标答
; J; _# ]' N1 b/ I6 P8 @
9 p, v; j4 ^0 [* z4 B; ?" _9 P: i4 d5 n6 X) i, y
此题对于是否乘以1.1长时间有规范派和原理派的争论0 m( U$ P/ u: B( w
原理派认为只有不均匀的时候才×1.1,而均匀的时候是17 S: f0 c& M: K, ?- l
规范派认为不管什么时候都是1.1,因为规范考虑的实际是f(抗力)的放大系数
" }5 Y  k6 s, e8 h; N) _7 A而非是有关于均匀及不均匀。  I$ Z# \& W- [3 ?( h
此处也和当年命题组标答一致5 t% \: g5 g& S7 \7 U0 t: I

" e5 o- s0 ?4 O, A" U另外2021年真题也参考此给出的标答。( j' O- [2 L% g# }2 B4 \