. i  n. ~. U7 u9 Y【问题】对接焊缝在求剪应力是是不是只能用τ=VS/It?而不能用V/A. N0 X& [! M% I: P+ I
# M6 O0 Y$ y& d7 t; Y
0 U1 b- g2 V# Q$ t  X
【蛙总答疑】
1 G& p0 }7 e% ?8 u/ i0 M3 O  n1.5的相关说明请点这里3 }5 M! u4 ?; Q' w$ i/ a0 L% v
+ X2 Y- }1 F: H6 b0 l7 D: B  i9 i& T
τ=VS/It这个公式只适用于受弯构件。是弯曲剪应力
# [) z$ f, b- i4 S2 Z8 q) C. y, M
5 @) v. m/ e( z而对于纯剪,应当是τ=V/A
( p5 |7 E+ L) P  T# T! p3 I相关证据见黄皮《钢结构设计手册》
, v$ o$ Y. g% F$ Y
% |5 z/ a4 O) G/ r相关真题
4 S4 z0 q5 W4 J. ~
! U0 U# r$ P% U; y% b. l- N# n  V# G3 j$ V9 o
, S" C0 Q  m, X
& o8 R! `0 p$ \7 D6 p! E' f& {
争议1:是否用1.5➤纯剪,不需要6 q. B+ a  U6 \( d6 E4 c+ @
争议2:是否乘1.1➤执行规范&标答+ A- q& K( F4 c! K1 @1 L. _3 H
+ M7 s/ ^# z5 a& h

/ X' c% v- o% w此题对于是否乘以1.1长时间有规范派和原理派的争论  I4 A' O& g& K7 [5 t# R
原理派认为只有不均匀的时候才×1.1,而均匀的时候是1
1 @6 U  V' X# ~) ]0 O3 \0 [" \7 Z规范派认为不管什么时候都是1.1,因为规范考虑的实际是f(抗力)的放大系数
, ~3 R/ u& S; y6 u而非是有关于均匀及不均匀。
) ^7 H+ J* h5 u8 O+ c. {* v) \2 V此处也和当年命题组标答一致
% l( S8 K' I. @. {  r( Q3 U
  {# K# x  f4 Q( X7 c另外2021年真题也参考此给出的标答。% x2 {7 ]) v) J1 S" a8 o8 G, q

& g: }8 ?( ~0 e/ V& v- u; R$ V; i. s

8 \  ]( F! g. T# n% F1 h3 g  K
" y. m! S$ D) @1 U! v' `: E来源: 4.2.6 对接焊缝受剪计算这样对吗?需要1.5吗?