找回密码
 欢迎注册
查看: 348|回复: 0

[钢结构] 4.2.6 对接焊缝受剪计算这样对吗?需要1.5吗?

[复制链接]

管理员

UID
3
威望
0
金钱
4297
撸题
1
在线时间
681 小时
注册时间
2024-2-24
最后登录
2026-8-1

论坛元老

发表于 2024-3-21 09:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?欢迎注册

×
$ _! V( z& R) d& i% c3 ~
【问题】对接焊缝在求剪应力是是不是只能用τ=VS/It?而不能用V/A, I* U, {0 U7 c! p* g# Q! y

7 z  W; }& Y* a; J
) j- E. j3 p7 w# q* E【蛙总答疑】2 l* G# Q3 [9 b3 F# \
1.5的相关说明请点这里$ k0 I0 e+ j$ C. l- G' o0 ?

9 X" M; r  Z/ H- Z6 _. a0 ^( t# {6 cτ=VS/It这个公式只适用于受弯构件。是弯曲剪应力  r. U" N$ v% }4 r; K

* {; d8 C2 G+ d3 ?而对于纯剪,应当是τ=V/A
. J# W" |  E% J8 C: x相关证据见黄皮《钢结构设计手册》; o% Z5 \+ b& p( w/ k

. T! Y4 D! _  ~" g/ E1 j相关真题, o1 ~3 ^8 Z0 j  Q* W
* ]3 d; ~1 p& d2 X' y2 v! \) j9 c
6 \* p( \+ g# X$ x- ]) s
( m. u: l( _" B

, ?, {6 i0 k5 n5 x9 ^/ [  t争议1:是否用1.5➤纯剪,不需要$ Q2 b, @/ S' f1 w1 b
争议2:是否乘1.1➤执行规范&标答
, A6 K" U0 ?/ t9 w1 T9 A7 V
' x1 y: d4 f0 ]. B. `+ S; e. k, l" X
/ }" P+ U9 b" o4 e7 }# V此题对于是否乘以1.1长时间有规范派和原理派的争论5 \* b, U4 p; @4 k+ p
原理派认为只有不均匀的时候才×1.1,而均匀的时候是1
% i  e' s  O! c规范派认为不管什么时候都是1.1,因为规范考虑的实际是f(抗力)的放大系数0 N- [  N/ F3 s, d) A- R1 }+ c7 z$ j
而非是有关于均匀及不均匀。
$ B9 M- L+ I: D4 B8 E5 ]$ {" \此处也和当年命题组标答一致# y- @8 J! k+ l% f9 b1 L
4 n" W: ]9 V  x+ R: S
另外2021年真题也参考此给出的标答。3 ^+ A, Z4 G! ^
8 g+ D7 U  N4 I+ S( D
/ _$ u" v/ Q; e! r
5 g8 `: ?6 [; ^' V  y+ M) Z

6 n; L4 r; G; Z9 ]) i7 o* f5 Q来源: 4.2.6 对接焊缝受剪计算这样对吗?需要1.5吗?
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |上传

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|注册结构注册岩土论坛

GMT+8, 2026-8-2 04:59 , Processed in 0.175938 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表