找回密码
 欢迎注册
查看: 409|回复: 0

[钢结构] 4.2.6 对接焊缝受剪计算这样对吗?需要1.5吗?

[复制链接]

管理员

UID
3
威望
0
金钱
4343
撸题
1
在线时间
687 小时
注册时间
2024-2-24
最后登录
2026-9-11

论坛元老

发表于 2024-3-21 09:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?欢迎注册

×

. ~7 l7 I  Q% `6 s/ _9 v# _% X! `7 Q: X【问题】对接焊缝在求剪应力是是不是只能用τ=VS/It?而不能用V/A
0 P3 ^: ]! \% L& a, F: V
) b0 A5 @: r) Z7 Q; j0 p! p# x1 p+ Y1 A
【蛙总答疑】
0 E$ w. ~/ R8 M; x1.5的相关说明请点这里; I) \7 O3 {6 [: k- @+ m( K9 H

+ ^( Q! z9 P/ J; s3 {τ=VS/It这个公式只适用于受弯构件。是弯曲剪应力
2 o. c& y3 i  i; P; u" G
5 f% e/ d0 C. v7 Y3 w而对于纯剪,应当是τ=V/A6 n1 N( u: F4 Q3 H: e! n% C
相关证据见黄皮《钢结构设计手册》
5 [7 F) \# u: I
* p6 t- E0 j9 }) I相关真题
' p& p& V# M+ W( f0 ^7 L; z% z/ g; F5 K% |- L

& I4 y1 a9 K5 P4 b7 H: B0 ~% Z( I7 }

: @/ D' W) z4 ~# ]8 C争议1:是否用1.5➤纯剪,不需要! {' ]8 w% e# \& S- X( ~! @
争议2:是否乘1.1➤执行规范&标答
, `6 v) ~0 d9 Q5 Z% F; r
) E* K( E3 [" B  M1 `, y6 r4 l+ V# X$ e. d/ {
此题对于是否乘以1.1长时间有规范派和原理派的争论
% C8 H1 c1 H% X1 ?  F0 S' a) F原理派认为只有不均匀的时候才×1.1,而均匀的时候是1
9 N' J' q$ J0 o" P& z规范派认为不管什么时候都是1.1,因为规范考虑的实际是f(抗力)的放大系数
, _7 w+ D7 w+ Y而非是有关于均匀及不均匀。
3 j: O/ f1 b: J* t4 k" t0 h5 b$ D此处也和当年命题组标答一致
8 E% U1 J0 a, g, j" D
# N( J! \( i: g8 }$ k另外2021年真题也参考此给出的标答。
) |8 W1 ]& W: i8 @9 r5 W& d. R5 u6 v. b- B& a1 }/ h
- G. b! ~( P9 X2 H$ W+ ]3 Y
& N9 }8 k( X1 t

; ?( j- ]2 z7 W! Z' Q2 ?/ _来源: 4.2.6 对接焊缝受剪计算这样对吗?需要1.5吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 欢迎注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|注册结构注册岩土论坛

GMT+8, 2026-9-17 00:32 , Processed in 0.116925 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表