【问题】对接焊缝在求剪应力是是不是只能用τ=VS/It?而不能用V/A
0 p0 O1 O8 v. _8 B8 ]3 o: F& u1 N6 @# d4 B! O
; f8 ?; u( f1 O" v; B. I  x
【蛙总答疑】2 t* Y  {) V7 S  H
1.5的相关说明请点这里' n" u# g- B4 x' F  k
! @* a4 u+ z1 L( c
τ=VS/It这个公式只适用于受弯构件。是弯曲剪应力1 l7 y. Z) ~$ A3 Z7 M

" G& _" E4 Y& q* d2 T" a" Q: J8 T* U/ \/ K而对于纯剪,应当是τ=V/A
+ `5 K: z8 y9 v  Y8 a相关证据见黄皮《钢结构设计手册》! Q# D! f2 U" X$ V) ~8 L
- S/ o* z( ~4 r: R8 \( n8 A; u
相关真题
; ~3 }7 T9 I& _7 M  }- K  p& Q  w
9 ], ?0 O+ z! I; [8 w2 n, S3 }
/ v9 s! m2 G/ X$ Q+ k; c
4 R0 P; m4 \; B2 N( ]2 ^* @
: B2 y' \7 A0 G争议1:是否用1.5➤纯剪,不需要( w% b8 D( D! L! M* S; c
争议2:是否乘1.1➤执行规范&标答
: @( z4 A' h; {/ x6 f& b1 L( W( d$ I5 G
! U* {0 t: M  O' F0 J* w- X$ z1 V. _
此题对于是否乘以1.1长时间有规范派和原理派的争论6 y" r2 G% n4 i8 W! j8 t, x' E
原理派认为只有不均匀的时候才×1.1,而均匀的时候是1
$ g. T5 S: P: \( y6 Z: f规范派认为不管什么时候都是1.1,因为规范考虑的实际是f(抗力)的放大系数
7 i0 s! k  U$ A5 w% x而非是有关于均匀及不均匀。
; v8 ~1 |* H" N2 }1 N此处也和当年命题组标答一致( C8 h' Q/ s8 J1 ]2 u3 W
4 x# y( _$ y$ f# t$ ]5 b- J" Q
另外2021年真题也参考此给出的标答。
' Q5 u! T. ]: x& l! c" T; p% G' o: R, F! o# V
' Y' T/ V6 c! c* V

6 }" w! B0 O6 Y, ]5 Q